SMT车间规划说明

以一条DEK+KE2050*2+KE2060+HELLER为例
一、车间的准备:
1.根据设备的尺寸和生产线的规划,计算车间所需面积;
2.对天花板做相应处理,减少冷气的消耗;
3.在进SMT车间前加层透明隔膜胶,或者做一间更衣室。
二、电力的准备
1.由于JUKI KE2000系列的功率为3KW,HELLER的功率为33KW,故需要一台10KVA和一台40KVA以上的稳压器;
2.DEK为单相电源,用普通的插板
3.JUKI的电源为3相火线+1条地线,其线径为6mm2;
4.HELLER的电源为3相火线+1条地线,其线径为25mm2;
三、气压的准备
1.贴片机的工作气压为0.5Kg/mm2,所以空压机的最高气压应达到8Kg/mm2,气流量1.5mm3/分,功率15匹,储气罐容量为2mm3,并配备一台2.5m3的干燥机和两个U形过滤器;
2.空气主干道外径须38mm,接到设备上的软气管内径为12mm,并能承受8Kg/mm2的压力;
四、安装空调,并在适当位置安装温度计和湿度计,将车间温度控制在18-25oC之间,湿度在50-70%之间。

TOP

回复 #1 gpfengineer 的帖子

不错哦。不过不够细。比方一条线的长度等等问题。呵呵。